Добро пожаловать, Гость
Запомнить меня

ТЕМА:

Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 5 года 2 мес. назад #1146

  • Автор темы
  • dimapavl
  • Не в сети
  • New Member
  • New Member
  • Registered
  • Сообщений: 14
  • Спасибо получено: 0
Добрый вечер!
1. Есть ли возможность расположения вертикальных стержней в разбежку вдоль стены? И выпусков соответственно в разбежку вдоль стены?
2. Есть ли возможность учета вышестоящих стен? Допустим в подвале стена идет по периметру здания. А уже на первом этаже идут только пилоны. Также может быть случай стена внизу размерами 1500х300, а сверху 1500х250.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 5 года 2 мес. назад #1147

  • Modis аватар
  • Modis
  • Ушел
  • Administrator
  • Administrator
  • Super Users
  • Сообщений: 1188
  • Спасибо получено: 150

Добрый вечер!
1. Есть ли возможность расположения вертикальных стержней в разбежку вдоль стены? И выпусков соответственно в разбежку вдоль стены?

Уточните, что вы имеете ввиду под фразой "в разбежку вдоль стены". Можете картинку показать.
Просто под словом "разбежка" некоторые разные понятия вкладывают. Некоторые так называют нахлест арматуры

Добрый вечер!
2. Есть ли возможность учета вышестоящих стен? Допустим в подвале стена идет по периметру здания. А уже на первом этаже идут только пилоны. Также может быть случай стена внизу размерами 1500х300, а сверху 1500х250.

Вы не указали - а как должны учитываться пилоны? И как отличить пилон от стены? Как вообще понять, что это пилон?
А вот вопрос про стены, которые другой толщины - интересный конечно. Вообще, плагин не просто так ограничен работой со стенами в одном уровне. Делать армирование с учетом уровней - это очень сложная задача.
Допустим, я даже смогу определить стены выше (что-то примерно подобное планируется делать), но мне очень сложно будет определить их положение по отношению к текущим стенам. К тому-же я не буду знать как там будет располагаться арматура... В общем - пока ничего не буду обещать. Скорее всего такую "крутость" я вряд-ли буду реализовывать
В любом случае - следующим этапом будет переделывание выпусков из стен

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 5 года 2 мес. назад #1148

  • Автор темы
  • dimapavl
  • Не в сети
  • New Member
  • New Member
  • Registered
  • Сообщений: 14
  • Спасибо получено: 0
1. Разбежка
2. Пилоны это короткие стены.
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 5 года 2 мес. назад #1149

  • Modis аватар
  • Modis
  • Ушел
  • Administrator
  • Administrator
  • Super Users
  • Сообщений: 1188
  • Спасибо получено: 150
Разбежка - в планах. Выпуски вообще будут переделываться полностью
Пилоны - так и нет ясности как отличить пилон от просто стены. Имеется ввиду - как я программно это пойму? И что я должен сделать в случае, если это пилон?
По приложенным скриншотам не совсем понятно

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 5 года 2 мес. назад #1150

  • Автор темы
  • dimapavl
  • Не в сети
  • New Member
  • New Member
  • Registered
  • Сообщений: 14
  • Спасибо получено: 0

1. Разбежка
2. Пилоны это короткие стены.

Смысл даже не в названии. А в переходе с длинной стены снизу на короткую сверху

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 5 года 2 мес. назад #1151

  • Modis аватар
  • Modis
  • Ушел
  • Administrator
  • Administrator
  • Super Users
  • Сообщений: 1188
  • Спасибо получено: 150

1. Разбежка
2. Пилоны это короткие стены.

Смысл даже не в названии. А в переходе с длинной стены снизу на короткую сверху

Я правильно понимаю - если стена сверху есть, то нужно сделать выпуски в нее. Если стены нет - то не делать выпуски?
Спасибо сказали: dimapavl

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 5 года 2 мес. назад #1152

  • Автор темы
  • dimapavl
  • Не в сети
  • New Member
  • New Member
  • Registered
  • Сообщений: 14
  • Спасибо получено: 0

1. Разбежка
2. Пилоны это короткие стены.

Смысл даже не в названии. А в переходе с длинной стены снизу на короткую сверху

Я правильно понимаю - если стена сверху есть, то нужно сделать выпуски в нее. Если стены нет - то не делать выпуски?

Да. Верно.
Если стены нет - то есть ли возможность устройства гнутых стержней для стыковки плиты со стеной?
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: Post by dimapavl.

Армирование стен с учетом вышележащий пилонов 5 года 2 мес. назад #1153

  • Modis аватар
  • Modis
  • Ушел
  • Administrator
  • Administrator
  • Super Users
  • Сообщений: 1188
  • Спасибо получено: 150

Да. Верно.
Если стены нет - то есть ли возможность устройства гнутых стержней для стыковки плиты со стеной?

Это все в планах - я планирую переделывать выпуски с различными условиями и настройками (с учетом плит, стен выше, проемов и т.п.). Но это очень объемное обновление и реализую я его не раньше, чем через пару месяцев

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.